爱好维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 28|回复: 0

电接点压力表控制接线图

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 20:36
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]爱好维修2级粉

    1195

    主题

    1216

    帖子

    4056

    积分

    信息监察员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    4056
    发表于 2019-6-24 13:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因压力表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。
    01.jpg
    图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路,当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路,一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的。
    02.jpg

    祝朋友们天天快乐!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    

    QQ|网站地图|手机版|爱好维修网 ( 辽ICP备17010435号-2) ( 辽公网安备 21140202000069号 )

    GMT+8, 2019-11-12 11:28

    Powered by Dzx3.4

    © 2001-2020 www.352558561.top

    快速回复 返回顶部 返回列表